우정원 사생분들께,

 

지난 일주일간 고생많으셨습니다.

 

아래의 내용은 우정원 셀프키친 바닥 들뜸 등과 관련 긴급안전점검을 진행했던 전문업체가 제출한 소견서의 요약본입니다

소견서의 전체 내용이 궁금하신 분들을 위해 해당 자료 사본을 우정원 관리실에 비치할 예정이오니 참고해주시기 바랍니다.

 

 

건물 안전성과 관련해 일차적으로 예상되는 징후는 건물변위, 부재변위 및 

   균열 등 표면결함으로, 이를 확인하기 위해 건물 수직도 조사, 바닥의 부등변위 

   조사, 부재변위 조사를 실시함

 

건물, 부재 변위상태는 전반적으로 양호했으며, 특기할 만한 사항은 없었음

 

랜덤으로 확인한 콘크리트 강도조사 및 배근조사 데이터 결과, 도면과

   전반적으로 일치했으며, 비파괴 콘크리트 강도 값도 설계강도에 해당됨

 

버트레스의 방사형 균열은 마감재 표면 균열로, 전체 구조물의 안전에

   문제가 없음

 

종합적으로, 셀프키친 타일 들뜸 현상은 건물 구조적 결함과 관련이 없으며

  타일 시공품질 문제인 것으로 판단됨

 

 

단순 마감재 타일의 하자임에도 거주하시는 사생분들에게 불편을 드린 점을 안타깝게 생각하고 

이에 대한 수리공사가 학기중에 진행됨으로 인한 생활 불편을 견디셔야 하는 사생분들께 감사한 마음을 전달드립니다. 

 